¿Cómo conectar un Photo Eye para detener el Conveyor cuando se bloquea el flujo?
·
photoeyeon blockon clearclose portsentrytransfersensordetenciónbloqueo
Para poder evitar el ingreso de flowitems cuando hay un bloqueo en una banda transportadora, debemos:
- Selecciona el sensor de interés, en nuestro caso, sería PhotoEye1 - Sensor1. Despliega la propiedad “Triggers” y selecciona el evento “On Block” (Al bloquearse).
- Luego selecciona la opción “Control” seguido la opción “Close and open ports”
- Parametriza la opción previamente seleccionada, así:
- Action: Close input ports (Cerrar puerto de entrada)
- Object: EntryTransfer1 (Objeto qué permite el ingreso de flujo a las bandas transportadoras)
- Condition: True (Verdadero)
- Lo anterior, va a permitir qué cuando el sensor se encuentre en estado bloqueado, cierre los puertos de entrada de la banda transportadora. Sin embargo, debemos permitir el ingreso cuando el estado cambie a libre. Para ello, debemos:
- Despliega la propiedad “Triggers” y selecciona el evento “On Clear” el cual se activa cuando un objeto sale del campo del sensor y el tiempo de despeje (Clear Time) transcurre antes de que el sensor vuelva a quedar cubierto por algún flowitem.
- Dentro de sus opciones, da clic izquierdo en el símbolo (+) y selecciona la opción “Control” y luego “Close and open ports”. Y aparecerá una ventana de trabajo.
- Parametriza la opción previamente seleccionada, así:
- Action: Open input ports (Abrir puerto de entrada)
- Object: EntryTransfer1 (Objeto qué permite el ingreso de flujo a las bandas transportadoras)
- Condition: True (Verdadero)
- Lo anterior, va a permitir qué cuando el sensor se encuentre en estado libre, abra los puertos de entrada de la banda transportadora.